ALC外壁+角波施工のビス

 ALC外壁を0.60mmの角波形状鋼板でリフォームする物件があります。
 ALCはビス止めなどが弱いと聞いていますが現場を見たことがなく、資料もないのでよくわかりません。
 最適ビス、施工ピッチ、施工上の注意点などについてご教示願います。

  施主住所:岐阜県高山市
  建屋  :高さ13m 既存ALC厚み100mm

  基準風速:46m(基準30mですが品格法耐風性能等級1で1.6倍とする)
  耐風圧:−2130N/m2(上記条件で)
  角波:厚み0.60mm×働き幅225mm×長さ6m
      山高さ50mm

 問い合わせ項目
  �〆播�ビス 施工ピッチ、強度計算など
  �∋楾�上の注意点

  
  

ねじユーザー企業(技術者)

[回答]\N

アンカーの種類は弊社フィッシャープラグ、他社のアリンコ等あります。しかしながら耐風圧に対しピッチ等の算出は各メーカーの責任に負うところで、アンカーメーカーがその責任の下でその数値を提示することは難しいです。引抜、せん断耐力はご提示できます。その他数字はサイディング同業他社の計算式、施工方法をカタログやHPで参考にしてみてはいかがでしょうか?その他ご質問等ございましたら上記アドレスにお願い致します。
あまりお力になれなくてすみません。

選択無し 2004-02-24 00:00:00

[回答]アリンコについて

上でご紹介頂いたアリンコのメーカーです。
アリンコはALC板専用タッピンねじとして開発したのもので、一般の
タッピンねじより高い保持力・ねじ込み性を有しています。
在庫サイズ・引抜力データ等、弊社ホームページ・製品カタログに
掲載していますのでご参考ください。
ただし、曽我さんのおっしゃる通り、カタログ掲載のデータは参考値
であり、保証値ではありませんのでご注意ください。
その他ご相談等ありましたら下記までお願いします。
-----------------
(株)丸ヱム製作所
TEL:072-863-0100��
FAX:072-863-0160
http://www.maruemu.co.jp/

選択無し 2004-02-27 00:00:00